Добрый вечер.
rbt06 писал(а):А разве здесь был разговор про узо,Вы до 90х годов электричеством не пользовались,и как же это мы без него жили.
shum d писал(а):кто то выдержит а кто то и нет, убойная величина тока для всех разная.
Да, пережили...
Но не все...
Меня лично било током так, что мои друзья врачи констатировали - с сердцем - всё в порядке ... тьфу...тьфу...тьфу...
shum d писал(а):Почти на всех заводах пол выстелен чугунной плиткой, занятно да, а это заводы металлоконструкций и машиностроительные, электроинструмента там море.
На Ростсельмаше все цеха действительно выложены чугунной плиткой...
Но используются пневмоинструменты...
А в тех местах, где без электроинструмента не обойтись - пол застелен деревянными досками...
rbt06 писал(а):при соблюдении мер безопасности Узо можно и не ставить .
В соответствии с ПУЭ (Правилами Устройства Электроустановок) для вновь монтируемого оборудования уже более 15-ти лет недопустимо использовать двухжильную проводку.
Даже если Вы её подключаете к старой двухпроводной без заземления!
Даже при ремонте - замене одного провода на новый Вы обязаны соблюдать это правило...
А уж если Вы монтируете заново электросиловой щиток, то установка УЗО - обязательна!!!
Это уже регламентируется не Гражданским, а Уголовным Кодексом!
Срок получите, вероятнее всего, условный, но это вряд ли утешит, если погибнет кто-то из близких...
tmrus писал(а):Можно все-таки как нибудь этот болт проверить на сколько он с землей контачит?
Если Вы установите УЗО, то проверить Ваше заземление можно очень просто - берёте лампочку на 25 ватт, вкручиваете её в патрон, а два проводочка из патрона - один - прикручиваете в Вашему заземлению, а второй засовываете в дырочки розетки...
При засовывании в любую из дырочек розетки УЗО должно срабатывать!
Мой прадед, дед, отец и брат - ремесленник.
Прохожий_на_автобусе
Маньяк технической мысли
Сообщения: 959
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 12:39 am

Сообщение Прохожий_на_автобусе »

Это уже регламентируется не Гражданским, а Уголовным Кодексом!


закон в студию :cool:

З.Ы. я вот не силен в законах и не лезу туда поэтому. но на крайний случай есть интернет. а он гласит, что электрооборудование не регламентируется ни уголовным ни гражданским кодексами.
Аватара пользователя
rbt06
Маньяк технической мысли
Сообщения: 1286
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 1:28 pm

Сообщение rbt06 »

Прохожий_на_автобусе писал(а):З.Ы. я вот не силен в законах и не лезу туда поэтому. но на крайний случай есть интернет. а он гласит, что электрооборудование не регламентируется ни уголовным ни гражданским кодексами.
Правила заложены в новых снипах и ту энергонадзора .
Аватара пользователя
tmrus
Познавший Истину
Сообщения: 2114
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2009 12:54 pm

Сообщение tmrus »

Владимир Дмитриевич

Я молодой со мной можно на ты. )))
Опишите пожалуйста очередность установки автоматов, УЗО, силовых розеток на сварку, откуда выводить провод заземления.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Прохожий_на_автобусе
Маньяк технической мысли
Сообщения: 959
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 12:39 am

Сообщение Прохожий_на_автобусе »

rbt06

человек говорит о нарушении УГОЛОВНОГО законодательства. СНИП и ТУ таковыми не являются. другое дело. что в случае смерти кого либо в этом сервисе от удара током его владелец будет отвечать согласно уголовному кодексу-только он у нас вопрос утерей человеком жизни на производстве регулирует. а вот в случае пожара без человеческих жертв отвечать будет согласно гражданского кодекса. вот и все.
просто прежде чем словами бросаться, нужно хотябы яндекс на эту тематику поспрошать.
Аватара пользователя
rbt06
Маньяк технической мысли
Сообщения: 1286
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 1:28 pm

Сообщение rbt06 »

Убьёт током-за ногу и в ближайший овраг.
Прохожий_на_автобусе
Маньяк технической мысли
Сообщения: 959
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 12:39 am

Сообщение Прохожий_на_автобусе »

rbt06
вариант;)
Аватара пользователя
Владимир Дмитриевич
Студент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2009 11:13 pm

Сообщение Владимир Дмитриевич »

Добрый вечер.
tmrus писал(а):Опишите пожалуйста очередность установки автоматов, УЗО, силовых розеток на сварку, откуда выводить провод заземления.
Два провода (Фаза и Ноль), идущие от столба, должны подключаться:
1. к вводному рубильнику на 50 ампер, который должен иметь видимый глазами разрыв контактов в отключенном состоянии.
Далее:
2. Электросчётчик на 40 ампер.
3. Сдвоенный автомат на 32 ампера.
4. УЗО на 32 ампера.
Далее провод "Ноль" прикручвается к шине с болтами, которыми Вы будете прикручивать все разводящие проводники...
Очень важно - эта шина должа быть изолирована от корпуса силового шкафа, иначе УЗО будет работать не правильно!!!
А провод "Фаза" - разводится на одинарные автоматы по потребителям. Для этого существуют очень удобные распределительные шины, с лепетками, вставляемыми прямо в зажимные клеммы автоматов...
В Вашем случае достаточно три одинарных силовых автомата:
1. 25 ампер - на сварочную розетку.
2. 16 ампер на остальные розетки.
3. 6 ампер на освещение.

Ваш болт заземления должен быть соединён с корпусом силового шкафа проводом с сечением не менее сечения провода "Фаза".
В Вашем силовом шкафу нужно установить такую же шину с болтами, как на проводе "Ноль". Назовём её шина "Заземление".
Но её нужно обязательно подсоединить к корпусу силового шкафа проводом с сечением не менее сечения провода "Фаза".

Все заземляющие жилы разводящих трёхжильных проводов должны прикручиваться к шине "Заземление"

Вот и всё...

Можете нарисовать схему или просто сфотографировать Ваш силовой шкаф в собранном виде и я скажу - что правильно, а что нет...
rbt06 писал(а):Убьёт током-за ногу и в ближайший овраг.
Дядя Женя...?...!...
Ай-яй-яй-яй-яй...

Оффтоп потер
Bookvoed
Мой прадед, дед, отец и брат - ремесленник.
Аватара пользователя
shum d
Супер техник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: Пн июн 23, 2008 3:07 pm

Сообщение shum d »

Владимир Дмитриевич писал(а):1. к вводному рубильнику на 50 ампер, который должен иметь видимый глазами разрыв контактов в отключенном состоянии.
Далее:
До аппаратуры учета не каких автоматов и рубильников у бытовых потребителей ставить нельзя, если только в щитах на лесничных площадках.
Владимир Дмитриевич писал(а):Сдвоенный автомат на 32 ампера.
Зачем? Ноль что ли разрывать? Никогда не видел в щитах сдвоенного автомата, его ставят на аппаратуру с питанием через вилку, там фаза может при включении оказаться на любом проводе.
Владимир Дмитриевич писал(а):Ваш болт заземления должен быть соединён с корпусом силового шкафа проводом с сечением не менее сечения провода "Фаза".
По правилам голый медный провод не менее 4 квадрат.
Дмитрий.

Купили твое счастье?
Укради его!!!
Аватара пользователя
Владимир Дмитриевич
Студент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2009 11:13 pm

Сообщение Владимир Дмитриевич »

shum d писал(а):До аппаратуры учета не каких автоматов и рубильников у бытовых потребителей ставить нельзя, если только в щитах на лесничных площадках.
Можно и нужно!
Для этого на этих рубильниках имеются уши для установки пломбы.
Пломбирование делается одновременно с пломбированием счётчика.
Все коттеджи и гаражи, которые я электрифицировал с 1995 года имеют такие рубильники...
shum d писал(а):Зачем? Ноль что ли разрывать? Никогда не видел в щитах сдвоенного автомата, его ставят на аппаратуру с питанием через вилку, там фаза может при включении оказаться на любом проводе.
Да, для разрыва ноля!
Если на электростолбах рвётся нулевой провод, то в Вашей домашней розетке ноль превращается в фазу...
shum d писал(а):По правилам голый медный провод не менее 4 квадрат.
Я специально подчеркнул, что провод заземления всегда должен быть не тоньше фазового!
Именно так определено в правилах!!!
А если у Вас фазовый - 6 квадрат по меди?
И это, кстати , самый распространённый вариант для коттеджей общей площадью более 200 квадратных метров..
Мой прадед, дед, отец и брат - ремесленник.
Аватара пользователя
shum d
Супер техник
Сообщения: 343
Зарегистрирован: Пн июн 23, 2008 3:07 pm

Сообщение shum d »

Владимир Дмитриевич писал(а):Если на электростолбах рвётся нулевой провод, то в Вашей домашней розетке ноль превращается в фазу...
Тогда он тем более не нужен, не сработает он в таких условиях.
Дмитрий.

Купили твое счастье?
Укради его!!!
Аватара пользователя
tmrus
Познавший Истину
Сообщения: 2114
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2009 12:54 pm

Сообщение tmrus »

Владимир Дмитриевич

Большое спасибо за консультацию. За выходные постараюсь сделать и сфоткать.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Аватара пользователя
tmrus
Познавший Истину
Сообщения: 2114
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2009 12:54 pm

Сообщение tmrus »

Сделал, сфоткал.

Владимир Дмитриевич , правильно получилось?

Изображение
Изображение
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Аватара пользователя
Владимир Дмитриевич
Студент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2009 11:13 pm

Сообщение Владимир Дмитриевич »

Добрый вечер.
tmrus писал(а):Сделал, сфоткал.

Владимир Дмитриевич , правильно получилось?
На первый взгляд - сделано грамотно...
К сожалению не все проводники видны отчётливо...
И откуда приходят и куда уходят внешние кабели - не известно...
Вы не могли бы набросать монтажную схему...?...
Что бы я мог с уверенностью сказать, что всё верно...
Мой прадед, дед, отец и брат - ремесленник.
Аватара пользователя
tmrus
Познавший Истину
Сообщения: 2114
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2009 12:54 pm

Сообщение tmrus »

Владимир Дмитриевич,
как-то так ))) Художник из меня конечно от слова худо... )))

По проводам: везде медь, ввод и сварка 4кв., розетки 2,5 кв, свет 1,5кв.
Заземление 4 кв.

Изображение
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Ответить